ufuk23

Yeni Üye
Çalıştığım projede 1. kat K3 ve K2 kirişlerinde Nmax sorunu yaşıyorum . Kirişlerin beton sınıfı ve boyutlarını değiştirmeme rağmen problemi çözemedim ki özellikle beton sınıfını değiştirmek istemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
1-iki temel şekli girilmiş. bir temel şekli seçilmelidir. eğer sürekli temeli silip radye ile çalışmak istiyorsan radye kotu -100 düzeltilip 0 yapılmalı.
2-p2-p3-p4 perde grubu tanımlanmamış.
3-zemin kat d6 döşemesini tekrar çiz aynı sorun tüm katlarda aynı kısımda var.
4-yapı ağacından beton sınıfını değiştirmek istiyorsan yeni malzeme eklemekten ise malzeme özelikler kısmından beton sınıfı değiştirebilirsin. yeni bir elaman çizdiğinde beton sınıfı gözden kaçabilir.
5-bina önem katsayısı 1.5 alınmış tüm katlarda hareketli yükleri gözden geçir.
6-perde ve döşemede sonlu elaman genişliği düşürülebilir.
7- bodrum kattaki perdeler devam etmeyen perde işaretlenmeli. devam eden perdeler işaretlenmemeli.
8-merdiven mesnetlerini gözden geçir.
9-1 ve2.katta duvar yüklerini ve yüksekliğini kontrol et
 