3 m kot farkı bulunan temellere sahip proje çözmem gerekiyor fakat kademeli temel uygulamada da rastlamadığım için tasarımını dahi yapmakta güçlük çekiyorum. Tasarımı bir şekilde bitirdim fakat "y yönünde B1 düzensizliği" sorunuyla karşılaşıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz ? Şimdiden teşekkür ederim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

(B1) Zayıf kat düzensizliği herhangi bir kattaki kolon perde ve duvar etkili etkili kesme alanının, bir üst kattaki etkili kesme alanına oranıdır.
Zemin kattaki 3 ve 4 aksındaki kolonlar ve D aksındaki perde Bodrum katta yok. Bu nedenle y yönünde B1 düzensizliği kat sayısı nci<0.6 değerine düşüyor.
B1 Zayıf kat düzensizliği hakkında aşağıdaki bilgi bankası linklerini inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bazı notlar;
-Taşıyıcı sistem perdelerinde perde başlarında kolon tanımlanmasına gerek yok. S10 ve S08 kolonun tanımlamasına gerek yok . P01 perdesini 2-4 aksları arasında tanımlayıp S08 kolonu yerine perde modellemeniz uygun olur. Konuyla ilgili aşağıdkai linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Bodrum katta perdelerin üzerine kiriş girilmesine yok. Perdeleri kat yüksekliğinde tanımlayıp, perdeleri döşeme kenarı olarak kullanabilirsiniz.
- Hassas bir hesap için döşeme perde ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılması önerilir. (Örneğin 25 cm)
İyi çalışmalar
 
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Artık düzensizlik hatası almıyorum. Bir soru daha olacak müsaadenizle...
Modelleme yaptığım şekilde (Kademeli Temel) 6 farklı modelleme daha yapmam gerekiyor. Kademeli temel modelleme konusunda araştırma yaptım fakat modelimde olduğu gibi 3 m kot farklı temel modellemesine rastlamadım. Bu konuda herhangi bir yardıma ulaşabilir miyim ?
 
Kademeli temellerde taşıyıcı elemanlar hangi katta bitiyorsa temelin o katta tanımlanması uygun olur.
 

Ekli dosyalar

Merhaba iyi çalışmalar, Ben de projemde B1 düzensizliği ile ilgili hata alıyorum, ne yapabilirim ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Projenizde rijit bodrum katta, kat yüksekliği boyunca olan bodrum çevre perdeleri var. Ve "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmiş. Perdeler "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlendiğinde B1( zayıf kat) düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Rijit bodrum kattaki bodrum çevre perdelerinin ""subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmesine gerek yoktur. Bu durumda projenizde ncimin değeri yönetmelikte verilen alt snır değerin (ncimin<0.6 ) üzerine çıkmaktadır.
Veya "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmiş perdeleri Kat parametreleri düzensizlikler sekmesinde +Agx, ve +Agy sütunlarına ilave edebilirsiniz.
B1 (Zayıf kat) düzensizliği ile ilgili aşağıdaki linki de incelemeniz faydalı olacaktır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Projenizde rijit bodrum katta, kat yüksekliği boyunca olan bodrum çevre perdeleri var. Ve "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmiş. Perdeler "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlendiğinde B1( zayıf kat) düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Rijit bodrum kattaki bodrum çevre perdelerinin ""subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmesine gerek yoktur. Bu durumda projenizde ncimin değeri yönetmelikte verilen alt snır değerin (ncimin<0.6 ) üzerine çıkmaktadır.
Veya "subasman/tümkatlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlenmiş perdeleri Kat parametreleri düzensizlikler sekmesinde +Agx, ve +Agy sütunlarına ilave edebilirsiniz.
B1 (Zayıf kat) düzensizliği ile ilgili aşağıdaki linki de incelemeniz faydalı olacaktır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Teşekkür ederim..
 
Merhaba. Ekteki projede 1m kademeli temel var. Acaba bu şekilde modellemem doğru mudur? Yoksa ilgili kısmı üst kotu düşürülmüş perde ile veya sürekli temel ile mi modellemeliyim? Yapı ile ilgili genel öneri de alabilirsem çok sevinirim. Farklı kotlarda olan birkaç yapı var ve bodrumları rampa ile bu şekilde birleşecek.
İlginiz için teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

Merhaba. Ekteki projede 1m kademeli temel var. Acaba bu şekilde modellemem doğru mudur? Yoksa ilgili kısmı üst kotu düşürülmüş perde ile veya sürekli temel ile mi modellemeliyim? Yapı ile ilgili genel öneri de alabilirsem çok sevinirim. Farklı kotlarda olan birkaç yapı var ve bodrumları rampa ile bu şekilde birleşecek.
önerilerim:
--1. bodrum katı rijit olarak alıp,
--radye temelde rd3-rd4 radye döşemelerini kaldırıp, yerine radye kalınlığında üst katta devam etmeyen su basman perdeleri girerek,
--fiber beton modeli kullanıp hesap yaptırabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Merhabalar, ayrı kat tanımlayarak kademeli temel tasarımı yaptım. 2. bodrum katta X ve Y yönü için b1 düzensizliği mevcut idi. 2. bodrum kattaki bodrum perdelerinden subasman perdesi tikini kaldırınca b1 düzensizliği kalkmış oldu. Bu şekilde doğru bir tasarım oldu mu acaba?
 

Ekli dosyalar

Subasman perdesi olarak seçilen perdelerin kesit alanları b1 düzensizliği raporlarında dikkate alınmamaktadır.
Subasman perdeleri kat yüksekliğinde ve diyaframa bağlı ise düzensizlik hesaplarında kullanıcı tercihi ile dikkate alınabilir.
İsterseniz kesit alanlarını yardım sayfasında anlatıldığı gibi kat parametrelerine ekleyebilirsiniz.
Veya projenizde yaptığınız gibi "su basman/ tüm katlarda devem etmeyen perde" opsiyonunu pasif yaptığınızda perde kesit alanları b1 düzensizliğinde dikkate alınır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Rijit katda yer alan subasman perdelerinde bu opsiyonu aktif yapmak zorunda değilsiniz.
Rijit kat üzerinde eğer subasman perdeleri devam ediyorsa bu opsiyon seçilmelidir.
Bodrum kat merdiveninde bağlantı sorunu var. Düzeltiniz.
1742286528978.png1742286494238.png
 
Merhabalar, ayrı kat tanımlayarak kademeli temel tasarımı yaptım. 2. bodrum katta X ve Y yönü için b1 düzensizliği mevcut idi. 2. bodrum kattaki bodrum perdelerinden subasman perdesi tikini kaldırınca b1 düzensizliği kalkmış oldu. Bu şekilde doğru bir tasarım oldu mu acaba?
Cde formatında attığım proje d blok oluyor, D blokta kademeli temel var, d blok bitişiğinde otopark ile dilatasyonla ayrılmış durumda. Kesitte görüldüğü gibi temel otopark döşemesi üstünde kalıyor. D bloğun temelini otopark döşemesinin altına gömeceğim. Otopark tarafında perdeye D blok için ne kadar sürsarj yükü girmem gerekir?
 

Ekli dosyalar

Cde formatında attığım proje d blok oluyor, D blokta kademeli temel var, d blok bitişiğinde otopark ile dilatasyonla ayrılmış durumda. Kesitte görüldüğü gibi temel otopark döşemesi üstünde kalıyor. D bloğun temelini otopark döşemesinin altına gömeceğim. Otopark tarafında perdeye D blok için ne kadar sürsarj yükü girmem gerekir?
Önerim;
--D blok hesaplarını hatasız tamamladıktan sonra, otopark perdeleri sürşarj yükü için aşağıda işaretlenen değerlerin maksim unu girebilirsiniz.
(Aşağıdaki değerleri kullanmayınız. Buradaki değerler sizin proje değerleriniz değil.)
--çizimde yeşil ile işaretlediğim yere grobeton dolgu yapılacak uyarısı yazınız.
1742319503788.png
1742320096816.png
 
Önerim;
--D blok hesaplarını hatasız tamamladıktan sonra, otopark perdeleri sürşarj yükü için aşağıda işaretlenen değerlerin maksim unu girebilirsiniz.
(Aşağıdaki değerleri kullanmayınız. Buradaki değerler sizin proje değerleriniz değil.)
--çizimde yeşil ile işaretlediğim yere grobeton dolgu yapılacak uyarısı yazınız.
Ekli dosyayı görüntüle 49935
Ekli dosyayı görüntüle 49936
D blokta kademeli olan temelde, kademe yerlerini radye şeklinde tanımlamamız gerekir değil mi? Perde şeklinde tanımladığımızda bir problem gözükmüyor
 
Geri