Re: Kademeli Yapı taşıma güvenli mi ?
Merhaba,
Modelde şu anki hali ile 1. Bodrum katta yer alan elemanlar ile zemin katta yer alan elemanlar birlikte çözülmez. Perde üzerine tanımladığınız sürekli temeller alt kat perdesine bağlanmazlar. Eğer etkileşimli olarak çözmek isterseniz zemin katta radye temel ile temel oluşturun ve P1 perdesi üzerine gelen radye kenarını perdenin orta ekseninde olacak şekilde tanımlayın. Örnek tanımlamayı ekteki projeden inceleyebilirsiniz.
Proje ile ilgili bazı notlar:
-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişlerin düğüm noktalarını perde düğüm noktaları ile uyumlu olacak şekilde tanımlayın. Zemin kattaki ismi ile K49 kirişinin düğüm noktası P27 perdesinin üzerinde ve dışında kalacak şekilde modellenmiş. P27 kirişinin düğüm noktasından kiriş kaçıklığını ayarlayarak veri girişi yapın.
- Yapı tek doğrultulu dişli (asmolen) döşemeli bir yapı ve asmolen döşemeler ile ilgili TBDY 2018'de ciddi yaptırımlar getirilmiştir. Konu ile ilgili TBDY 2018 Madde 4.3.4.3, 4.3.4.6 ve 4.3.4.7'yi ve Prof. Dr. M. Nuray Aydınoğlu' nun konuyla ilgili açıklamasına da inceleyebilirsiniz. Plak sistem olarak projenizi tasarlamanızı öneririz.
-Analiz ayarları sihirbazında döşeme tipi hatalı seçilmiş. Tek doğrultulu dişli (asmolen) döşeme seçilmeli.
-TK01 temeli P27 perdesine bağlanmıyor. P27 perdesinin düğüm noktasına da tıklanarak iki parça halinde girilmesi uygun olur.
-TK05 temeli P29 perdesine bağlanmıyor. Perdenin rijit doğrultusunda sürekli temel tanımlarken perde uç düğüm noktaları tıklanarak perde altında kalacak şekilde bir temel parçası oluşturulması uygun olur. Bu durum TK08 ve P27 içinde geçerli.
-TK02 temelinin sol düğüm noktası S04 kolonu dışında kalacak şekilde tanımlanmış Kolon sınırları içerisinde kalacak şekilde düzenleyin.
-TK11'in P27'ye bağlanması için, sol düğüm noktasını P27 perdesinin düğüm noktasından tanımlayın.
-Nihai analizde döşeme perde varsa radye temel sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek (örneğin 25 cm) analiz yapılmasını öneririz.
İyi çalışmalar.