V11.13 kullanıma sunulmuştur.

kalıp planı icin yardım lütfen.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan prol0gic
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
resimdeki bodrum +2katlı yapıda geometrik düzensizlikten dolayı 3cm deprem derzi ile iki blok halinde modellememi yapmalaıyım(soldaki kalıp planı),yoksa sagdaki gibi yapmam 2katlı bir yapı oldugu icin uygunmudur? tecrubeli arkadaslardan cevap bekliyorum lütfen.
 

Ekli dosyalar

  • nacııı.jpg
    nacııı.jpg
    558.9 KB · Görüntüleme: 2,351
merhaba
derzle ayrılmazsa bariz A3 düzensizliği var 2 katlı olmasından cok deprem bölgesi önemli TDY 2007 2.3.2.2



K10 Kirişinin olduğu bölgede gerilme yığılması olacaktır. yarı rijit çözümle sonuçları inceleyin ancak ben bu binada dilatasyon kullanırdım

iyi çalışmalar
 
cevabınız icin cok tesekkur ederim,dilatasyonlu cözüme gitmek sizinde belirttiğiniz gibi cok daha saglıklı bir cozum.
 
Dilatasyon, dilatasyon, dilatasyon... Bu kalıp planı nasıl oluşmuş bu nasıl parsel?
 
temelden catıya kadar dilatasyonlu cozume gıdılıcek,kalıp planıyla ilgili gördugunuz bir sıkıntı varsa bunun haricinde belirtin lütfen,malsahibi istekleri ve mimari fantezi buhale sokmus parseli diyebilirim.
 
Geri
Üst