V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kapasite diyagramını aşan etkiler

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dabanlio
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba,
Bazı perde ve kolonlarda kapasite diyagramının zarfını aşan çeşitli yükleme kombinasyonları diyagramda izlenmekle birlikte
proje raporlarında ve rapor öncesi kontrollerde, betonarme menülerinde herhangi bir soruna dair uyarı görünmüyor.
Sebebi nedir acaba?
 
Merhaba,

Şu bilgilere göre tekrar değerlendirme yapın sorunun geçerli olduğunu düşünüyorsanız projeyi mesaja ekleyin.



Resimde görünen sarı alan, bütün kombinasyonların N ve M değerlerinin sınırladığı alanı belirtiyor...

Mavi çizgi ile gösterilen eğri ise eleman kapasitesini gösteriyor.

Resimde sarı alan içersinde kalan mavi ve kırmızı noktalar (çarpı işaretleri) sırasıyla elemanın alt ve üst düğüm noktalarını belirtiyor.

Sonuç olarak; sarı alan mavi eğrinin içerisinde kalmalı...
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    104.4 KB · Görüntüleme: 4,518
Hakan bey merhaba
Sizin de ifade ettiğiniz çerçevede incelediğimizde ilk mesajlarda bahsettiğim sorunu görüyoruz.
dosya ekte.
problemi tespit edip çözüm bulabilirsek memnun oluruz.
iyi çalışmalar.
 
Merhaba,

Programın kapasite diyagramlarında gösterdiği durumu kolon dizaynında dikkate almanız gerekiyor.

Sistem minör yönde zayıf... kolon majör momenti sıfıra yakın , minör momenti büyük ve normal kuvvet sıfıra yakın.

1. Kolonu minör yönde büyütebilirsiniz. Kolonun şeklini kareye yaklaştırabilirsiniz.
veya
2. Sistemi minör yönde daha güçlü hale getirerek kolonun daha az moment almasını sağlayabilirsiniz.
veya
3. Kolon donatısını arttırabilirsiniz.

Kapasite diyagramı aşan etki var olduğunda programın uyarı vermemesi durumunu ise notlarımıza aldık.

İyi çalışmalar...
 
Geri
Üst