V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kapasite oranı

nesliiim

Yeni Üye
Merhaba bir şey danışmak istiyorum,elimdeki statik projede kapasite oranı 1'den büyük kirişler vardı,gereken donatıyı fiber modellememe rağmen bazı kirişlerdeki bu sorun çözülmedi ama yinede raporda bu hata neden çıkmıyor,yardımcı olursanız sevinirim
 
Kirişlerde kapasite oranının 1'in üzerinde çıkıp, çıkmadığı kullanıcı denetimindedir.
kiriş parametreleri diyaloğunda “gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla” seçeneği işaretli ise ve kapasite oranı mesnetlerde aşılmışsa program ilave donatıları arttırarak kapasite oranı 1 ve altında olacak şekilde donatı dizaynı yapar (mesnetlerde kapasite oranı 1.08 gibi 1’in çok az üzerinde çıkmışsa da ilaveler artırılmaz) kiriş açıklığında kapasite oranının 1’in üzerinde çıkması durumunda program donatı artımına gitmez. Kirişlerde bunu otomatik yaptırmak yerine 1' in üstünde çıkan elemanlarda sonuçları incelemek , kapasite sorununun çözümü iin gövde donatılarını artırmak daha faydalı ve ekonomik olabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
teşekkür ederim Levent Bey, bunu anladım ama rapor kısmında bunu hata olarak vermesi gerekmez mi? projedeki kirişlerde kapasite oranı 1.58 olarak gözüküyor ve raporda hiç uyarı yok
 
Geri
Üst