kapasite oranını aşan elemanlar hakkında

statik projede tüm hataları gideriyoruz raporda hiçbir hata görünmüyor olmasına rağmen üç boyut kısmında analiz sistem görüntüleme seçenekleri kısmında kapasite oranını aşan elemanlar oluyor ve bu durumda belediye ordakı hataları da gidermemizi istiyor bizden.. öyle hatalar varsa neden normal rapor kısmında görünmüyor.. her seferinde üç boyut kısmına girip acaba hatalar giderilmiş diye tek tek bakıyoruz.. gercekten bu durum cok can sıkmaya basladı..o hataları gıdermek zorunda mıyız sonuc olarak raporda hıc hata yok bu yeterlı degıl mı dıye sorunca da bıze ıdecad ıle gorustuk onları halletmenız gerek dedıler dıyorlar..
sızden rıcam ya ordakı hataları da rapora ısleyın yada onları gıdermeye gerek yok deyın.. bu durum hem cok cıddı zaman kaybına sebep oluyor hem de bazen ne kadar ugrassak ta kurtarmıyor.. onu kurtarsak bu sefer de kenetlenme hatası cıkıor.. kenetlenmeyı kurtarsak kusatma hatası cıkıor.. cok sacma bır donguye gırıyoruz..
 
10.82'de neler yeni başlığındaki 8. ve 11. maddeler sizin sorunuzun cevabı. Her seferinde 3d'ye gidip tek tek kontrol etmenize gerek yok.

Kolon, kiriş ve perde elemanlarında kapasite oranı 1’den büyük olduğu durumda betonarme diyaloglarında uyarı mesajı eklendi.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kolon, kiriş ve perde elemanlarında kapasite oranı 1’den büyük olduğu durumda rapora uyarı mesajı eklendi.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
statik projede tüm hataları gideriyoruz raporda hiçbir hata görünmüyor olmasına rağmen üç boyut kısmında analiz sistem görüntüleme seçenekleri kısmında kapasite oranını aşan elemanlar oluyor ve bu durumda belediye ordakı hataları da gidermemizi istiyor bizden.. öyle hatalar varsa neden normal rapor kısmında görünmüyor.. her seferinde üç boyut kısmına girip acaba hatalar giderilmiş diye tek tek bakıyoruz.. gercekten bu durum cok can sıkmaya basladı..o hataları gıdermek zorunda mıyız sonuc olarak raporda hıc hata yok bu yeterlı degıl mı dıye sorunca da bıze ıdecad ıle gorustuk onları halletmenız gerek dedıler dıyorlar..
sızden rıcam ya ordakı hataları da rapora ısleyın yada onları gıdermeye gerek yok deyın.. bu durum hem cok cıddı zaman kaybına sebep oluyor hem de bazen ne kadar ugrassak ta kurtarmıyor.. onu kurtarsak bu sefer de kenetlenme hatası cıkıor.. kenetlenmeyı kurtarsak kusatma hatası cıkıor.. cok sacma bır donguye gırıyoruz..
Fiber beton seçeneklerini işaretleyip analiz yaparsanız raporda bu eksiklikler basılır.
 
LÜTFEN İDECAD DEN CEVAP ALABİLİR MİYİM..
Fiber modele göre donatıyı kullanarak kapasite hesabı kullanıcı denetimindedir.
Taşıyıcı eleman parametreleri diyaloğunda "Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla" seçeneği işaretlenerek analiz yapıldığında kapasite oranları 1'in altında olacak şekilde donatı tasarımı yapılır.

1647526046212.png

1647526195296.png


Kirişlerde bunu otomatik yaptırmak yerine 1' in üstünde çıkan elemanlarda sonuçları incelemek daha faydalı olabilir.
Örneğin, ilave donatıyı artırarak sorunu çözmek yerine gövde donatısı eklemek hem kapasite oranlarını düşürebilir, hem de kenetlenme boyu sorunu oluşmasını önleyebilir.
Ayrıca kenetlenme boyu sorununu çözümü için aşağıdaki bilgi bankası linkini inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Statik projede tüm hataları gideriyoruz raporda hiçbir hata görünmüyor olmasına rağmen üç boyut kısmında analiz sistem görüntüleme seçenekleri kısmında kapasite oranını aşan elemanlar oluyor ve bu durumda belediye ordakı hataları da gidermemizi istiyor bizden.. öyle hatalar varsa neden normal rapor kısmında görünmüyor.. her seferinde üç boyut kısmına girip acaba hatalar giderilmiş diye tek tek bakıyoruz.. gercekten bu durum cok can sıkmaya basladı..o hataları gıdermek zorunda mıyız sonuc olarak raporda hıc hata yok bu yeterlı degıl mı dıye sorunca da bıze ıdecad ıle gorustuk onları halletmenız gerek dedıler dıyorlar..
sızden rıcam ya ordakı hataları da rapora ısleyın yada onları gıdermeye gerek yok deyın.. bu durum hem cok cıddı zaman kaybına sebep oluyor hem de bazen ne kadar ugrassak ta kurtarmıyor.. onu kurtarsak bu sefer de kenetlenme hatası cıkıor.. kenetlenmeyı kurtarsak kusatma hatası cıkıor.. cok sacma bır donguye gırıyoruz..
 
LÜTFEN İDECAD DEN CEVAP ALABİLİR MİYİM..
ideCAD bu platformadan her mesaja yanıt vermeye çalışır. Ancak sorunuzu 10 versiyonu lisanslı kullanıcılarımız için oluşturulan teknik destek portalından sorarsanız, daha kısa yoldan cevap alabilirsiniz. Buradan sorarsanız diğer katılımcılar da size destek verirler.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
sızden rıcam ya ordakı hataları da rapora ısleyın
Bu seçenekleri işaretleyip de raporda hata almadığınız ama 3d'de hata gördüğünüz projeyi buraya ekleyebilir misiniz biz de bir görelim ne oluyor, gerçekten kapasite hatası olup da program raporda bunu göstermiyor mu, yoksa başka bir yanlış anlama durumu mu var ?

. onu kurtarsak bu sefer de kenetlenme hatası cıkıor.. kenetlenmeyı kurtarsak kusatma hatası cıkıor.. cok sacma bır donguye gırıyoruz..
Buna kısaca proje yapma süreci deniyor :)

Şu projede şunu kurtaramıyorum, ne yapmamı tavsiye edersiniz diye projeyi eklerseniz yardımcı olmaya çalışır insanlar. Yoksa anlamsız bir yakınma oluyor.

Bu arada kuşatma hatası diye bir şey yok, kuşatılmış ve kuşatılmamış kolon kiriş birleşim bölgeleri vardır. Birleşim bölgesinin kuşatılmamış olması bir hata değildir.
 
Burada ciddi bir sorun var, ama maalesef ciddi bir cevap görünmüyor, arkadaşın bahsettiği hatanın ve benzeri hataların yapıyı olumsuz etkilicek tolere edilemeyen türden ciddi hatalar ise yapı özet raporunda görünmeli
 
Arkadaşın bahsettiği hatanın ve benzeri hataların yapıyı olumsuz etkilicek tolere edilemeyen türden ciddi hatalar ise yapı özet raporunda görünmeli

kapasite oranı ile ilgili durumun yapı özet raporunda da basılması konusu notlarımız arasındadır.

Bunun dışında yardımcı olabilecek bazı kaynakları ve "kapasite oranı 1 'den büyük olduğunda neden uyarı verilmiyor?" sorusunun cevabını aşağıda gönderiyorum.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

aşağıdaki videoda da sunum üzerinden anlatmaya çalıştık. ilgili bölümün dakikasıyla birlikte gönderiyorum.


en son şunu belirtmek isterim ki bütün sorularınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak elimizde proje veya örnek bir durum olmadığı sürece bu yardımımız oldukça kısıtlı oluyor ve yalnızca genel bilgiler verebiliyoruz. Bu sebeple sorularınızı ve önerilerinizi proje göndererek ve örnek göstererek yaparsanız daha iyi yardımcı olabiliriz.


Saygılarımla...
 
Geri
Üst