Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

kat öteleme

MUSTAFA BOYLU

Yeni Üye
ıyı gunler tek katlı yapılarda kat ötelemesi sorunu alıyorum hiçbir hata göstermemesine rağmen öteleme hatası verıyor.Bunun için neler yapabılırım.
 
Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Kiriş olan yerlerde döşeme kenarı tanımlamayınız.
1709745052678.png

Zemin katta K6 ve K7 kirişlerini birleştiriniz
1.Katta K25 ve K26 kirişlerini birleştiriniz
Birleştir komutu kullanılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1709745879410.png

Kiriş donatı düzeni ile ilgili hatalı tanımlar vardı ekteki projede düzeltilmiştir.
Sürekli kirişlerde gönye opsiyonunun seçilmesi gibi durumlar düzeltildi
1709746673392.png

konsollarda düz ve montaj donatıları yazılmıyor. konsolun sürekliliğindeki komşu kirişten gelen düz ve montaj aynen devam ettiriliyor.
Ekteki projeyi inceleyiniz
 

Ekli dosyalar

HOCAM IYI GUNLER BURDA KAT ÖTELEME SORUNU ALIYORUM GEOMETRİ KONTROL SORUN YOK DEFORMASYON ANALİZ DE HATA YOK AMA ÖTELEME SORUNU VERIYOR.
 

Ekli dosyalar

Üst katta oluşan kolon kayma hatasını düzeltiniz
1710843664394.png

Merdiveni kontrol ediniz. Kiriş ile bağlantısında hata var
1710843764638.png
1710843805019.png

TBDY 2018 analiz ayarları sihirbazında girdiğiniz spektrum değerlerini kontrol edin.
"Çevrimdışı" komutu ile otomatik hesaplanan değerler ile kontrol ederseniz fark büyük.
1710844915542.png
 
BODRUM KAT DONATI YETERSİZLİĞİ SORUNUM VAR DONATI CAPI ARTITRMAMA RAGMEN KURTARMADIM BASKA NE ONEREBILIRSINIZ
önerilerim;
--geometri hatalarını düzeltiniz, (üst üste gelenler objeler var)
--4.8.5.1. işaretleyiniz,
--yarı rijit çözüm yapınız,
--kolonları kısa başlık perdesi olarak grup perde modellemesi yapınız,
--kirişleri kolondan kolona tek parça giriniz,
--7. katı asansör mak. dairesi olarak işaretleyiniz,
--bina içinde konsol modellemeyiniz,
--çok saplama var, ayrıca saplanana tekrar saplama yapılmış,
--dış aksları çerçeve olarak birleştirseniz iyi olur,
--merdivenleri mesnetleyiniz,
--fiber model işaretleyerek hesap yaptırınız.
 
Son düzenleme:
Merhaba,
-geometri kontrolündeki hatalar düzeltildikten sonra, bu şekilde iki adet perde koymak yerine kolon koyduktan sonra taşıyıcı sistem her iki yönde r=8 d=3 alınarak,25x50 kirişe 25x50 kirişi saplamak yerine saplanan kirişi 25x45 boyutlarında etriye sıklaştırması yaparak ve dd-3 parametrelerini çevrimdışı butonuna basarak normale döndürerek proje ekteki gibi hem normal tasarımda hem de performans analizindeki kontrollü hasarı sağlayarak kurtarmaktadır.

-dosya boyutunun büyük olma sebebi ilaveten yapının durumunu görmek adına performans analizi yapılmış olmasıdır.

-sizlere geriye merdiveni projeye uygun olarak modellemek ve mesnet koşullarını düzenlemek aslında boş kaleye gol atmak kalıyor.

kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
 