V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın uyarısı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan WEST
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
1- Betonarme kolonları her katta betonarme kirişlerle birbirine bağlayınız. Bu yapı TBDY 2018'e uygun değildir. Yük akışı için herhangi bir taşıyıcı sistem görünmemektedir, oluşturmanız gerekir.
2- Çatıda eğimli durumlarda petek kirişten önce dolu gövdeli I veya H kesit kullanınız veya makas girişi yapınız.
3- Betonarme kolonları kısa açıklığı olan 2 cephenizde çeliğe çevirmek geometri açısından daha uygun olabilir, projeyi farklı kaydedip deneyiniz.
4- Düşey taşıyıcı elemanlarınıza göre tasıyıcı sistem tipini sihirbazdan seçmeniz gerekir. Bu nedenle sizin projenizde Betonarme tercihi yapılmalıdır.
5- Çelik kirişler kısacık btonarme konsol kirişlere oturtumamalıdır. Sağlıklı bir çatı tasarımı yapamazsınız bu şekilde. Betonarme kolonların üzerine çelik kısa kolonlar tanımlanıp onlara çelik kiriş girilmesi gerekir. Buna uygun modeliniz değiştirildi.
6- Betonarme katlardaki Y yönündeki sorunu çözmek için açıkta kalan kısa cephedeki kolonları ve kirişleri giriniz ve gerekirse betonarme kolon kesitlerini büyütünüz.
7- Betonarme ve çelik kesit hataları mevcut, projenizde tasıyıcı sitem kuruldu nihai tasarım için kesitlere müdahaleleri yapınız.
 

Ekli dosyalar

  • sda.cde
    sda.cde
    754 KB · Görüntüleme: 14
Geri
Üst