Merhaba;

1- Aşıkları analizden çıkarınız.
2- Çatıda hem makas üst başlığını tutmak hem de stabiliteyi sağlamak için yatay çapraz kullanınız. Bu çaprazlar düşeydeki çaprazlar ile aynı açıklıklarda tanımlı olmalı.
3- R seçiminiz hatalı, sizin bir yönde C16 diğer yönde C13 den oluşan bir yapınız mevcut.
4- Perdelerin olduğu bölümlerde mimari açıdan sorun olmayacak ise rüzgar kolonu giriniz ve makasa rüzgar birleşimi ile bağlayınız. BU kolonların başlıkları şuan mevcuttaki kolon başlıklarından 90 derece dönmüş olmalı.
5- Gerekirse kolon kesitlerini arttırınız.
 
yapı 8.60 metre kotuna kadar perdelerden, 8,60-17,60 metre arası çelik taşıyıcı sistemden oluşuyor. 0-8,60 metre zemin kat, 8,60-17,60 1. kat şeklinde tanımlasam uygun olur mu? (8,60 kotunda döşeme yok) saygılarımla
 
Merhaba;

Kat girişi çizimleri kolay elde etmeniz için gerekli sadece döşeme olmadığından dolayı. İsterseniz girebilirsiniz bir zorunluluk yoktur. Ancak belirttiğiniz gibi 8.60 içinde girmeniz çelik çizimlerde işinizi kolaylaştırır.
 
Geri