Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
1- Aşıkları analizden çıkarınız.
2- Çatıda hem makas üst başlığını tutmak hem de stabiliteyi sağlamak için yatay çapraz kullanınız. Bu çaprazlar düşeydeki çaprazlar ile aynı açıklıklarda tanımlı olmalı.
3- R seçiminiz hatalı, sizin bir yönde C16 diğer yönde C13 den oluşan bir yapınız mevcut.
4- Perdelerin olduğu bölümlerde mimari açıdan sorun olmayacak ise rüzgar kolonu giriniz ve makasa rüzgar birleşimi ile bağlayınız. BU kolonların başlıkları şuan mevcuttaki kolon başlıklarından 90 derece dönmüş olmalı.
5- Gerekirse kolon kesitlerini arttırınız.
yapı 8.60 metre kotuna kadar perdelerden, 8,60-17,60 metre arası çelik taşıyıcı sistemden oluşuyor. 0-8,60 metre zemin kat, 8,60-17,60 1. kat şeklinde tanımlasam uygun olur mu? (8,60 kotunda döşeme yok) saygılarımla
Kat girişi çizimleri kolay elde etmeniz için gerekli sadece döşeme olmadığından dolayı. İsterseniz girebilirsiniz bir zorunluluk yoktur. Ancak belirttiğiniz gibi 8.60 içinde girmeniz çelik çizimlerde işinizi kolaylaştırır.