Yeni Üye
bodrum kat perdelerle çevrili ve üst rijit bodrum katı numarasını -2 olarak giriyorum.
bodrum ve diğer katlardaki kolon donatılarım aynı çıkarken zemin kattaki kolonların boyuna donatısında 3 er 4 er donatı fazla çıkıyor.
ve nd yükünün artışıda 4-3-2-1. katlarda orantılı olarak artarken zemin katta ani bir artış gözüküyor.
bu durumda ne gibi bir uygulama yapmam gerekir,normal bi durummu sizce?
 
Bodrum çevre perdeleri ile çevrili olan katınız 1.bodrum kat ise üst rijit kat numarasını -1 girmelisiniz.
Zemin kattaki kolon donatıları diğer katlara göre daha fazla çıkıyorsa kolonlar bu katta daha çok zorlanıyor demektir.
Bunun için ; Alt kat veya katlardaki donatı sayısı zemin kat ile aynı yapılabilir, Zemin kattaki kesit zorlanmalarını azaltmak için kolon boyutları büyütülebilir vb.
 
-1 mevzusu işi çözdü teşekkürler .
ben normalde -1 ama bodrum eklendikce artış yapılır diye öğrenmiştim bi arkadaştan ama okumak gerek :)
 