Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
bodrum+zemin+1 ve2 kattan oluşan projemde bodrumda 14 adet lan kolon donatı sayısı zemin ve 1. katta 12 adet 2. katta ise tekrar 14 adet olarak tasarlanmış sebebi nedir rapr kontrol ettim rapor da aynı şekilde vermiş sorunsuz bi çözüm olmuş
Kolon boyuna donatı tasarımı her kattaki en olumsuz yükleme kombinasyonuna göre yapılır. İlgili katta kolon daha fazla zorlanıyorsa daha fazla eğilme donatısı konur. Bu bir sorun değildir. Üst kattaki fazla donatının alt katta devam etmeyen kısmı için donatı filizleri kullanılabilir.
Üst katta donatının fazla çıkması durumunda bunun alt katta da uygulanması isteniyorsa, kolon parametreleri diyaloğunda "Üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan" seçeneği işaretlenebilir.