İyi günler B+Z+3 kattan oluşan lojman projesi çözmem gerekiyor. Projemde parseldeki kot farkından dolayı bodrum kat yükseliği 5 m, zemin ve normal katların yüksekliği ise 3 m. Bu şekilde tasarım yaparken bodrumda bulunan perde kalınlığı tdy'nin ilgili maddesinden dolayı(perde kalınlığı kat yüksekliği/15) 35 cm oluyor. Perdelerin 35 cm olması ve bundan dolayı 7 kat uzunluk şartı bodrum haricindeki katlarda mimari olarak sıkıntılar doğuruyor. Bodrum kat ta perdeleri 35*245 olarak modelleyip üst katlarda 30*210 düşürmem sizde sıkıntı olur mu ? Sizce bodrum kat ta ki perdelerin kalın ve uzun üstteki perdelerin ince ve kısa olması yapı davranışında olumsuzluk oluşturur mu ? Buna ek olarak, bu türlü yüksek kat sonrası normal kat tasarımlarında dikkat etmek için önereceğiniz bir nokta var mı ?
Not: Yapı 1.dereceden deprem bölgesinde.
 
Merhabalar ,
Bodrum katlarda perdeleri daha kalın,üst katlarda daha ince yapmanız statik olarak bu perdeler yeterli olduğu sürece bir sorun teşkil etmez.Eğer perdeler eksenel kuvvetten veya kesme kuvvetinden kurtarmıyorsa bu durumda program zaten yetersizlik olarak bu durumu gösterir.
 