V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kenetlenme boyu hatası ve güçlendirme projesi

merhaba bitirme projemde güçlendirme projesi yapıyorum. Verilen projede kolon ve kiriş birleşimi tam sınırdan sanırım bu yüzden kenetlenme boyu koşulu sağlanmadı diyor bu kısma nasıl bir çözüm bulabilirim ve yönetmeliğe göre olan kesit uzunlukları hata verince güçlendirmede ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • bitirme ernözc.cde
    bitirme ernözc.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 3
  • ideCAD Statik - BİTİRME-2 ilk hali.ide11trial - STATİK ŞABLON PROJE - [3. KAT TAVANI, 15.30 KO...png
    ideCAD Statik - BİTİRME-2 ilk hali.ide11trial - STATİK ŞABLON PROJE - [3. KAT TAVANI, 15.30 KO...png
    724 KB · Görüntüleme: 9
merhaba bitirme projemde güçlendirme projesi yapıyorum. Verilen projede kolon ve kiriş birleşimi tam sınırdan sanırım bu yüzden kenetlenme boyu koşulu sağlanmadı diyor bu kısma nasıl bir çözüm bulabilirim ve yönetmeliğe göre olan kesit uzunlukları hata verince güçlendirmede ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz

Güçlendirme projesi uygulanacak olan yapının donatı, eleman boyutları ve malzemelerini tanımladıysanız bu noktada TBDY Bölüm 4 ve Bölüm 7 kapsamında yapılan değerlendirmelerin yetersizliği ile ilgili yapılabilecek bir müdahale yok. Çünkü mevcut yapı zaten bu şekilde uygulanmış. Sizin için önemli olan mevcut yapının durumu tespit edip nasıl bir güçlendirme yapılacağına karar vermek olmalıdır.

Öncelikle kontrol etmeniz gereken şey ideCAD Statik içerisinde tanımlanmış donatıların mevcut yapıdaki donatılar ile aynı olup olmadığıdır. Güçlendirme yapılacak ise mevcut yapının performans analizi (TBDY Bölüm 15) yapılacaktır. Performans değerlendirmesinde ise en önemli parametre elemanların donatılarıdır. Projenizde donatılar sabitlenmemiş gözüküyor, projenizdeki donatıları mevcut yapıdaki gibi tanımlayıp aşağıda gösterdiğim donatı sabitleme "DS" bölümünün işaretli olması uygundur.

Mevcut bir yapının modellemesi için aşağıdaki videoyu takip edebilirsiniz.


1775802162110.png

Kenetlenme boyunun sağlanmamasına donatı düzenini ayarlamaktan başka bir seçenek bulunmuyor. Eğer sağlanmıyorsa bunu performans analizlerinde de dikkate almak lazım. Bunun için kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanını tanımlamak gerekiyor.

İlgili elemanda kenetlenme boyu yetersiz ise eleman ayarları "performans analizi" sekmesinde yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanını tanımlamanız gerekir. Burada mevcuttaki kenetlenme boyunu olması gekeren kenetlenme boyuna oranlayarak 0-1 arasında bir değeri buraya yazarsanız donatı alanı o oranda azalacaktır.

1775802375667.png

DGT yaklaşımındaki değerlendirmeler konusunda hocanızla konuşabilirsiniz.

Saygılarımla...
 