bunu ide form dan incelemiştim... kolon boyutlarını arttırdım...kiriş donatı çapını azalttım ama sorun giderilmedi... üç katlı bir yapı bu boyutlarla sağlaması gerekirken bir sürü sorun çıkıyor...
 
b>=25cm opsiyonunu aktif yapmışsınız. Bu opsiyonu kapatabilirsiniz. TBDY 2018 koşulları aşağıdaki gibidir.
Kiriş yükseklikleri 30cm - 2 x beton örtüsü = 30 - 2x4 = 22cm maksimum gönye boyu olabileceği için bu b>=25cm koşulunda hata alıyorsunuz.
Beton örtüsü değeri 4cm alınabilir. Projenizde 4.5cm girilmiş.

1636383931895.png

En üst kat kirişi hariç tüm katlarda kiriş kenetlenme koşulları sağlanıyor. En üst katta K08 ve K08 kirişleri gönyeleri beton örtüsünün içinde kaldığı için hata verilmektedir.
bu durumu ihmal etmek istiyorsanız tbdy 7.4.3.1. koşulunu kapatabilir veya paylaşılan yardım dokümanındaki yolları deneyebilirsiniz.
-Beton sınıfını arttırmak
-Kiriş derinliğini arttırmak
-Perde kalınlığını arttırmak çözüm yollarıdır.

1636384814683.png
 