İlgili perdeye gelen deprem yükünüz çok fazla.
Vemax ≥ Ve olmalıdır.
Bu durumu sağlamak için ya ''vemax'' değerini artıracaksınız yada ''ve'' değerini azaltmaya çalışacaksınız.
İlgili perdeleri ve ilgili formülasyonları ekteki görsellerden bulabilirsiniz.
İlgili linki inceleyiniz:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekran görüntüsü 2025-02-20 221722.png
Ekran görüntüsü 2025-02-20 221617.png
 
Son düzenleme:
projenizde bazı yönlerden dolayı kendimi yardımcı olmak durumunda hissettim. 4.3.4.4 göre A13 taşıyıcı sistem sadece kirişsiz döşemeler içindir
yine proje kalıp planlarında donatı çubuk çizimleri çıkmayıp sadece sayıları çıkıyor. ne zaman ki ; mevcut proje zemin zd ve parametreler girilince
aynı perde 35 cm kalınlıkta kurtardı. kolon beton sınıfı c 20 temel c16. donatı metrajı mevcut 183 ton . yeni projede 147 ton , 36 ton fark var arada.
 