PERDE SONLU ELEMAN GENİŞLİKLERİ 50 CM YAPILDI.PROJEMİ BU AŞAMADAN İLERİYE GÖTÜREMEDİM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
Teşekkür ederimkesme güvenliği sorunu olan kolonu 50/50 yapın. Temelde probleminiz var. 60 cm de max taban basıncı 31.60 gibi çıkıyor ama nerede olduğuna bakamadım. Ortalama gerilmeye göre bir problem yok. Temeli genel olarak inceledim, o gerilmenin olduğu bir nokta da göremedim ama dediğim gibi çok inceleyemedim, zaman ayıramadım. Bir yerde bir problem var ama. Döşemelerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece 1. katta sol taraftaki problemli döşemeyi ve bodrum kattaki döşemeyi silip yeniden girin.
NY
Teşekkür ederimPERDE SONLU ELEMAN GENİŞLİKLERİ 50 CM YAPILDI.
FİBER ANALİZ MODELİ İŞARETLENDİ.
RADYE DÖŞEME KALINLIĞI 60 CM YAPILDI. ( HERKAT İÇİN 10 CM OLMALI RADYE )
DÖŞEMELER İÇİN 12 MM DONATI SEÇİMİ İLAVE EDİLDİ.
BUNUN DIŞINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN DONATI DÜZENİ İLE BİRLEŞİM SORUNU GİDERİLDİ.
BODRUM ÜZERİNDE MERDİVENDE Kİ DÖŞEME MESNET TANIMLANMADIĞI İÇ.İN KOT HATASI VERİYOR. MESNET TANIMLAYIP ( DÖŞEME KENARI VEYA KİRİŞ ) DÖŞEME TEŞKİL EDİLEBİLİR.
İYİ ÇALIŞMALAR.
MERHABA YAZDIKLARINIZI YAPTIM AMA S11 KOLONU HER KATTA KESME VERDİ VE RADYE KURTARMADI NEDEN OLABİLİR ACABA ATIĞINIZ PROJEYİ DE KONTROL ETTİMPERDE SONLU ELEMAN GENİŞLİKLERİ 50 CM YAPILDI.
FİBER ANALİZ MODELİ İŞARETLENDİ.
RADYE DÖŞEME KALINLIĞI 60 CM YAPILDI. ( HERKAT İÇİN 10 CM OLMALI RADYE )
DÖŞEMELER İÇİN 12 MM DONATI SEÇİMİ İLAVE EDİLDİ.
BUNUN DIŞINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN DONATI DÜZENİ İLE BİRLEŞİM SORUNU GİDERİLDİ.
BODRUM ÜZERİNDE MERDİVENDE Kİ DÖŞEME MESNET TANIMLANMADIĞI İÇ.İN KOT HATASI VERİYOR. MESNET TANIMLAYIP ( DÖŞEME KENARI VEYA KİRİŞ ) DÖŞEME TEŞKİL EDİLEBİLİR.
İYİ ÇALIŞMALAR.
ben zaten yaparak atmıştım yukarıda revize projeyi hata vermeyecek şekilde... indirip tekrar analiz yaptım sorun yok yine. hatalı çıkan projeyi atarsanız tekrar bakabilirim.MERHABA YAZDIKLARINIZI YAPTIM AMA S11 KOLONU HER KATTA KESME VERDİ VE RADYE KURTARMADI NEDEN OLABİLİR ACABA ATIĞINIZ PROJEYİ DE KONTROL ETTİM