Merhaba,
**Zemin ve Bodrum kattaki Kolonlarda kolon kiriş birleşim güvenliği Sorunu için;
-Ekte birleşim.pdf dosyası incelenebilir.
-Bodrum kat rijit olduğu için Analiz ayarlarında -Sünek Yapı Maddelerini rijit bodruma uygula- satırı işaretlenmeyebilir.
**Bodrum Kattaki S19 kolonundaki Kesme Güvenliği sorunu kolona bağlanan panel ve kiriş kotlarının farklı olmasından kaynaklanmış. (Kolon Ln boyu -0.125 olarak algılanmış) Sorunun çözümü için P24-P25 panellerine 100 cm üst kot verin.
**Sürekli Temellerdeki As sorununu çözmek için TK72 ve TK27 temellerinin obje özelliklerinden Donatılar Sekmesinde -Birleştir- seçeneklerinin işaretini kaldırın.
İyi çalışmalar