15 Kasım 2025 tarihinden sonra ürün fiyatları güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kesme güvenliği, eksenel kapasite, maksimum pursantaj,donatı yetersiz

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ozzy17
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ozzy17

Üye
herkese selamlar. bodrum katta bir tane kolonda bu hataları alıyorum. kesme güvenliği, eksenel kapasite, maksimum pursantaj,donatı yetersiz, sebebini bulamadım. önerileriniz neler ? teşekkürler
 

Ekli dosyalar

herkese selamlar. bodrum katta bir tane kolonda bu hataları alıyorum. kesme güvenliği, eksenel kapasite, maksimum pursantaj,donatı yetersiz, sebebini bulamadım. önerileriniz neler ? teşekkürler
Bu şekilde asansör perdesine bağımsız ama yapısık bir kolon bağlamanın sebebini anlamadım ama onun yerine buraya perdeyi devam etsen sanki bu hatalarla karşılaşmazsın. programın yapısık kolon ve perde analizini nasıl çözdüğü hakkında bilgim yok ama sağlıklı durduğunu düşünmüyorum.
ayrıca sol alttaki kirişin eni perdeden büyük bunada dikkat edebilirsin.
cvp.png

Bu alttaki şekilde modelleyip deneyebilirsin. birde asansör perdelerini perde grubu yapmalısın

cvp 1.png
 
Geri