1serdarorman
Yeni Üye
Herkese merhaba, ekteki proje ile ilgili kafama takılan birkaç soru bulunmaktadır. Cevaplanabilirse çok memnuniyet duyarım.
1- Bodrum kat, kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum. Burada merak ettiğim tek şey, kolon ve kirişlerinin boyutlarına dokunmadan, kirişlerinin yerini değiştirmeden bu kesme güvenliği hatasını başka nasıl kurtarabiliriz?
2- 25/35'lik kirişlerde ikişer tane alt ve üst donatı olarak tasarlanmış. Bu donatı sayısına benzer birçok kirişler mevcut. Programda "kirişlerin alt ve üst donatısı minimum 3 olsun" diye bir komut var mıdır? Yoksa bunları elle kendimiz mi düzelteceğiz?
3- Temel ayarlarında programın "sonlu eleman genişliği 25cm" olarak veriliyor. Temelde alınan hatadan sonra "sonlu eleman genişliği 80cm" yapılınca bu hata gideriliyor. Bir hatayı gidermek bu kadar kolay mı? Bunun anlamı nedir? Neden bu yöntem kullanılarak bu hata gideriliyor? Doğru bir yaklaşım mıdır?
1- Bodrum kat, kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum. Burada merak ettiğim tek şey, kolon ve kirişlerinin boyutlarına dokunmadan, kirişlerinin yerini değiştirmeden bu kesme güvenliği hatasını başka nasıl kurtarabiliriz?
2- 25/35'lik kirişlerde ikişer tane alt ve üst donatı olarak tasarlanmış. Bu donatı sayısına benzer birçok kirişler mevcut. Programda "kirişlerin alt ve üst donatısı minimum 3 olsun" diye bir komut var mıdır? Yoksa bunları elle kendimiz mi düzelteceğiz?
3- Temel ayarlarında programın "sonlu eleman genişliği 25cm" olarak veriliyor. Temelde alınan hatadan sonra "sonlu eleman genişliği 80cm" yapılınca bu hata gideriliyor. Bir hatayı gidermek bu kadar kolay mı? Bunun anlamı nedir? Neden bu yöntem kullanılarak bu hata gideriliyor? Doğru bir yaklaşım mıdır?