ZİYA EMEKSİZ

Yeni Üye
merhabalar projem de 1. bodrum katta s13 kolonda kesme güvenliği hatası alıyorum 1. bodrum katta k14 kirişte de kiriş nmax değeri aşıyor hatası veriyor forumdaki çözüm yollarını yaptım ama sonuca ulaşamadım yardımcı olabilir mısınız
 

Ekli dosyalar

Merhabalar projemde 2 hata alıyorum kesme güvenliği hatası ve kiriş nmax değeri aşıyor hatası yardımcı olabilir mısınız
Önerilerim;
--kirişlerde fiber donatı seçimini işaretleyiniz,
--kirişlerden konsol yapmayınız,
--balkon varsa hareketli yükleri artırınız,
--1. Bodrum katı bu şekilde modellemek için döşeme tanımlamalısınız, bu durumda 1. Bodrum katın rijitlik tikini kaldırıp iki yükleme durumlu hesap yöntemini işaretleyerek hesap yaptırınız,
--döşeme tanımlamak istemiyorsanız, 2. Bodrum katı silip üst kattan su basman perdelerini tanımlayıp, 1. Bodrum katın rijitlik tikini kaldırarak hesap yaptırınız,
 