V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kesme Güvenliği

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan serdagi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

serdagi

Tanınmış Üye
Merhaba ekteki projemde analiz sonrası kesme güvenliğini bir türlü sağlayamadım. Önerilerinizi, yardımlarınızı rica ediyorum.

herkese iyi çalışmalar dilerim.

* dosya boyutu büyük olduğundan wetransfere yükleyebildim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Öncelikle günaydın iyi çalışmalar diyiyorum

Kesme Güvenliği elemanın kesme kuvvveti etkisinde oluşan bir hatadır etriye aralığını yada çapını arttırınız iyi çalışmalar
 
merhaba etriye çapı ve aralığı ile çözülmüyor. her çapı aralığı denedim malesef
 
serdagi":13t438wq' Alıntı:
Merhaba ekteki projemde analiz sonrası kesme güvenliğini bir türlü sağlayamadım. Önerilerinizi, yardımlarınızı rica ediyorum.

herkese iyi çalışmalar dilerim.

* dosya boyutu büyük olduğundan wetransfere yükleyebildim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
-Mevcut duruma göre perdelerdeki kesme kuvveti sorunu 0.22*Ac*Fcd sınır değerinin aşılmasından kaynaklanıyor. (Tdy 2007 madde 3.6.6.1 Denklem 3.18) Kesme sorunu veren perdelere gelen etkileri azaltacak şekilde diğer taşıyıcı eleman boyutlarını büyütüp, perde genişliklerini artırabilirsiniz.
-Ayrıca üst yapı etkileşimli çözüm yapılması durumunda temel sisteminin de modellendikten sonraki analiz sonuçlarının değerlendirilmeniz uygun olur.
Not:
1/7 oranını sağlayan elemanların perde olarak çözülebilmesi için perde komutuyla modellenmesi gerekiyor. Örnek;GS02-GS03-GS15...

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst