V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Kesme Kuvveti - Perde

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ganymede
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ganymede

Etkin Üye
Kesme kuvvetinin hangi oranda perdeler tarafından karşılandığını görmek istediğimde hesap raporunda bakmam gereken veriler hangileridir? Teşekkürler.
 
Raporlarda da böyle bir oran verilmemektedir. Bunun nedeni TBDY 2018 'de perde kesme kuvveti oranları ile ilgili herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. Bu şekilde bir kontrol yapılmak istenirse perde ve kolonların uygun yönlerindeki kesme kuvvetleri değerleri kullanılabilir.

Ancak perde + çerçeve taşıyıcı sistemlerinin süneklik düzeylerine ilişkin koşullar 4.3.4.5 ve 4.3.4.6 maddelerinde belirtildiği üzere devrilme momenti kavramı kullanılarak belirlenir.

1679322168741.png
1679322833135.png
Saygılarımla...
 
Cevabınız için teşekkür ederim. Bunu tam yapabilmiş değilim. Zahmet olmazsa uygun bir zamanınızda;

-Bina tabanında oluşan toplam kesme kuvvetini,
-Kolonların taşıdığı toplam kesme kuvvetini,
-Perdelerin taşıdığı toplam kesme kuvvetini,

nasıl ve hangi sayfalardan bulabileceğimi kısaca anlatabilirseniz memnun olacağım.

Devrilme momenti kesme kuvvetlerinin tabanda oluşturduğu moment ise kesme kuvvetinin çoğunu perdeler taşıtma amacıma ulaşabilirim belki. Böyle midir?

Saygılar.
 
Geri