Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bodrum katlarda kesme ve pursantaj hataları alıyorum, temel ve beton sınıfını yükseltmeme rağmen çözüm bulamadım. bu binaya 100 cm radyenin ve c40 ın fazla olduğunu düşünüyorum. çözüm için yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Bodrum katlarda kesme ve pursantaj hataları alıyorum, temel ve beton sınıfını yükseltmeme rağmen çözüm bulamadım. bu binaya 100 cm radyenin ve c40 ın fazla olduğunu düşünüyorum. çözüm için yardımcı olabilirseniz sevinirim.
öncelikle modelleme hatalarınız var, onları düzeltmelisiniz.
Ekteki ekran alıntısında görüldüğü gibi temele basmayan perdeleriniz var ve bunların altında mesnet oluşmuş ve yine bu perdeler tam kat yüksekliğinde olmasına karşın üzerlerinde kiriş tanımlanmış.
1- perde üzerine tanımladığınız ve perdelerle kesişen kirişleri perdeler kalacaksa siliniz.
2- temele basmayan perdelerininiz çevredeki toprak dolgudan kaynaklıysa kalsın ama değilse bu perdeleri iptal ediniz.
3- Temele oturmayan perdeler kalacak ise özelliklerinden ankastre mesnet seçeneğini iptal ediniz.
düzenlemeden sonra tekrar analiz ederek kontrol ediniz.