Ektek projede beton 30 kullanıldı ve bodrum kat ile toplamda 8 kat.Proje analiz sonrası 3-4 kirişte kesit yetersiz hatası alıyorum.ve kesitleri büyütüp analiz sonrası yine aynı hata ile karşılaşıyorum.ne yaptımsa bir türlü çözüme ulaşamadım ve ayrıca bazı kirişlerde aşırı derecede donatı çıkıyor.acaba sorun nerde bu konuda yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşkkürler iyi çalışmalar..

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

y yönünde sisteminizi güçlendirmek faydalı olacaktır ...

Rijit bodrum numarası -2 girilmiş ama paneller yapının 4 tarafında mevcut değil... (bilerek yapmadıysanız -4 girin)

Üst yapı etkileşim-sürekli temel ızgara modeli elemanlarınızı zorluyor...

Üst yapı etkileşim-kirişsiz radye modeli ile kirişleriniz rahatlıyor...

İyi çalışmalar...
 