Merhabalar . Projemde K005 kirişi 1-5. katlar arasında kesme güvenliği uyarısı veriyor. mimari durumdan dolayı kolon 30 luk yapamıyorum ama yüksekliğini 60 yaptığım halde kurtarmadı . Burada nasıl bir uygulama yapabilirim yardımcı olur musunuz?


-P003 kısa başlık olan kirişim 25 lik olduğu zaman problem ortadan kalkıyor fakat TBDY 2018 e göre kısa başlıkta 25 cm yapamıyorum

Yardımlarınızı bekliyorum. Projem ektedir . İyi Çalışmalar..
 

Ekli dosyalar

önerim;
aşağıda işaretlediğim yerler dışında grup perdesi ile bina bağlantı yok. bina ile grup perdesi beraber hareket etmez. modellemenizi gözden geçiriniz.