V11'i Online Satın Alın

Kiriş kesme güvenliği sorunu ve Nmax nasıl halledilir ?

hatipoğlu

Yeni Üye
Kirişlerde kesme güvenliği sorunun nasıl giderebilirim.
Zemin KAtta bir kirişim Nmax aşıyor
Donatı yetersiz olan kiriş ve döşemelerde sorunu nasıl halledebilirim.?
 
hatipoğlu":1nhf43nd' Alıntı:
Kirişlerde kesme güvenliği sorunun nasıl giderebilirim.
Zemin KAtta bir kirişim Nmax aşıyor
Donatı yetersiz olan kiriş ve döşemelerde sorunu nasıl halledebilirim.?

Merhaba,

kolon- kiriş bölgesi kesme güvenliği sorunu, kolon boyutu veya kiriş genişliği arttırarak çözülebilir. Bazen kolonu döndürmek de çözüm olabilir.

Kirişin Nmax'ı aşılması ise kirişin deprem yönetmeliği sınırlarından daha fazla normal kuvvet aldığı anlamına gelmektedir. Kiriş boyutunu arttırmak veya kirişe daha az normal kuvvet gelmesini sağlayacak sistem değişiklerine gitmek sorunu çözebilir.

Donatısı yetersiz kirişlerde ve döşemelerdeki sorun donatı çapını veya ilave adedini arttırarak çözülebilir.
 