Merhabalar k30 kirişimi 50 cm yaptığımda kesme kuvveti hatası alıyorum donatı arttırsam da kesme kuvveti hatası gitmiyor yüksekliğini 55 60 cm denediğimde de gitmedi fakat 36 cm de kurtarıyor 36 cm yapmam da bir sakınca var mıdır
 

Ekli dosyalar

Modelle önerilerim;
Merhabalar k30 kirişimi 50 cm yaptığımda kesme kuvveti hatası alıyorum donatı arttırsam da kesme kuvveti hatası gitmiyor yüksekliğini 55 60 cm denediğimde de gitmedi fakat 36 cm de kurtarıyor 36 cm yapmam da bir sakınca var mıdır
--hesap kurtarıyor, mümkün olduğunca kısa kirişlerden kaçınınız,
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--fiber model işaretleyip hesap yaptırınız, kapasitesi yetersiz elemanlar var
--idecad v11.22 çözüm yaparsanız iyi olur.
1768550384896.png
 
Hocam çok teşekkür ederim fiber model işaretleyip kapasitesi kurtarmayan kolonları düzelttim fakat k30 kirişimin yüksekliğini 50cm seçemiyorum 36 kalsa sorun olur mu
 