teşekkür ederim ilginiz içinSayın Berkay PİRİCOĞLU,
Mevcut sistemi koruyarak çözüm bulmaya çalıştığımızda,
Moment grafiği incelendiğinde K33 ve K32 kirişleri 2 ayrı kiriş olarak değil Tek bir kiriş olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu iki kiriş komutundaki birleştir ikonu kullanarak birleştirebilirsiniz.
Kiriş yükseklikleri en az döşemenin kalınlığının 3 katı olmak zorunda olduğu için K32 (K33 ve K32 in tek kiriş hali) ve bu kirişe saplanan K31 kirişi 3*18=54 cm (yani 55cm) yaparsanız sorununuz çözülüyor.
İyi çalışmalar dilerim
diğer taraf mesnetli değil. Dediğiniz gibi ayrı bir çözüm yapmam daha doğru olacak gibiEkli dosyayı görüntüle 41720
Merdiven mesnetlemeleriniz pek uygun değil gibi. Perde tarafında mesnet oluşmuş. Diğer taraf gerçekten mesnetli mi? Bu mesnetler merdiveni tuttuğu için bağlandığı kirişte aşırı tesirler oluşuyor. (Ex animasyonunu yaptırırsanız davranışı görebilirsiniz.).
Bu merdiveni bu modele hiç katmayıp ayrı çözmeniz ve yüklerini oturduğu kirişe ve perdeye tanımlamanız daha doğru bir modelleme olabilir.
Ana taşıyıcı sistem ne kadar basit olursa davranışı o kadar ön görülebilir olur.