Öncelikle KB40 ve KB41 kirişlerinin donatılarını revize ettim. Temel kalınlığınız olan 50 cm bu proje için biraz az geldi onu 60 cm e çıkardım, donatı olarak 14 lük donatı 10 ara kullanmışsınız bu beton dökülürken az gelebilir o yüzden 16 lık 15 araya çıkardım. Mümkün mertebe temel ana donatılarında 15 ara altına düşmemeye çalışın. Herhangi bir hata vermedi bu işlemlerden sonra. Perde grubu isimlerini güncelleyin bir de konsol döşemelerde sadece üste donatı koymuşsunuz alt bölgeye de minimum donatı koyarsanız çatlama riski açısından iyi olur ama tercih sizin tabi.bunlar dışında bir problem görünmüyor ellerinize sağlık gayet güzel bir proje olmuş.
 