Re: KİRİŞ NMAX ve ZEMİN EMNİYET HATASI YARDIM
sara:s5j1r8yz' Alıntı:
Merhabalar; yaptığım proje sanayide atölye ve mağaza olarak kullanılacaktır. projedeki kiriş Nmax ve zemin emniyet gerilmesi hatalarını gideremedim çözümler konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim herkese iyi çalışmalar.
Merhaba,
TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd <= 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.
Program kirişlerde N>0.10 Ac fck olarak tasarlanmasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu hata mesajı verilmektedir. Detay bilgiler Kiriş raporu "Nd<=0.1*Ac*Fck koşulunu sağlamayan kirişler" bölümünde verilmektedir.
Kiriş eksenel yük sorunlarının çözümü için;
-Kiriş genişliği/yüksekliği artırılabilir.( Kiriş boyutlarını özellikle kiriş yüksekliğini arttırmak kiriş rijitliğini, dolayısıyla kiriş eksenel kuvvetini de büyütecektir. Her zaman çözüm olmayabilir.)
-Daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.
-Kirişe gelen eksenel yük değerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapılabilir.
-Kirişler TBDY 2018 madde 3.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılandırılabilir. (Kirişlerin kolon olarak boyutlandırılıp, donatılandırılması programda otomatik yapılmamaktadır. Kullanıcı denetimindedir.)
Programdaki Nmax hatasını dikkate almayıp, kolon gibi donatılandırma çözümünü uygulamak isterseniz; Kiriş Betonarme diyaloğunda Kapasite tasarımı sekmesinde Kapasite oranlarının 1' in altında olup olmadığını inceleyiniz.
Kapasite oranları 1'in altında ise kiriş minimumda çalışıyor demektir. (Kapasite oranları 1'in üzerinde ise boyuna donatıları artırılıp, kirişe gövde donatıları tanımlanarak 1'in altına inmesini sağlanabilir)
Zemin taşıma gücü değeri ile zemin taban basınç değerleri arasında çok büyük fark var. Projenizin mevcut durumuna göre zemin iyileştirmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerekebilir. Ayrıca Zemin taşıma gücü değeri biraz düşük gibi. TBDY 2018 Bölüm 16'ya göre hazırlandığını teyit etmenizi öneririm.
Not:
-Projenizde rijit bodrum kat var. Analiz Ayarlarında ki yüklemeli hesap yöntemini seçmenizi öneririz.
-Nihai analizde döşeme, perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.
İyi çalışmalar