Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kiriş sehim sınırı aşıldı

Sayın serkanercan,

Taşıyıcı sisteminizi yeniden düzenlemenizi ve Hareketli ve ölü yükleri yeniden gözden geçirmenizi öneririm.
Mevcut durumda kirişlerde sehiminizi azaltmak istiyorsanız "basınç donatılarınızı" arttırınız ( bu durumda bazen kolon&kiriş birleşim yeri kesme güvenliği problemi çıkarabilir)

İyi çalışmalar dilerim


Bilgi Notu:
TS500.12.2.3 Zamana bağlı Sehim Hesabı:
δt = δi + δig
λ
λ
= γt / 1+50ρ′
Denklemdeki γt katsayısı, kalıcı yüklerin etkime süresine göre Çizelge 13.2 den alınmalıdır.
ρ’, kesitte bulunan basınç donatısı oranıdır.
 
Sayın serkanercan,

Taşıyıcı sisteminizi yeniden düzenlemenizi ve Hareketli ve ölü yükleri yeniden gözden geçirmenizi öneririm.
Mevcut durumda kirişlerde sehiminizi azaltmak istiyorsanız "basınç donatılarınızı" arttırınız ( bu durumda bazen kolon&kiriş birleşim yeri kesme güvenliği problemi çıkarabilir)

İyi çalışmalar dilerim


Bilgi Notu:
TS500.12.2.3 Zamana bağlı Sehim Hesabı:
δt = δi + δig
λ
λ
= γt / 1+50ρ′
Denklemdeki γt katsayısı, kalıcı yüklerin etkime süresine göre Çizelge 13.2 den alınmalıdır.
ρ’, kesitte bulunan basınç donatısı oranıdır.