Etkin Üye
İyi günler .. Projemi bitirdim hesap raporumda dahi promlem görünmüyor fakat çizimkleri aldıktan sonra kiriş ve perdelerde kenetlenme boyu hatası alıyorum. Normalde projeyi ilk açınca çıkması gerekirken paftaya geçiş esnasında bu hatayı veriyor . Sebebi nedir? Yardımlarınızı bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

Sorun notlarımıza alınmıştır. kenetlenme boyu (ab) hatası verilen kirişlerin perde mesnetlerinde Ø16 yerine Ø14 çap kullanıldığında (ab) hatası düzelmektedir.
 

Ekli dosyalar

Yasin Bey yorumunuz için teşekkür ederim.. Dediğiniz gibi denedim ama maalesef düzeltemedim ben hatayı. hangi katın kiriş açılımını alırsam o katta kenetlenme hatası veriyor.
 
Projenizin düzeltilmiş hali ektedir. Eklediğim proje ile kontrol eder misiniz?
Çizimleri aldıktan sonra (ab) hatalarını kontrol edin. Yardım sayfasında anlatılan yöntem ile hataları düzeltiniz