V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kirişe kot verince sistem çözülemiyor

Herkese merhaba, idecad te görseldeki gibi kiriş oluşturmaya çalışıyorum. kirişlerin olduğu kısımdda döşeme vb herhangibir kat bulunmamaktadır. ben burada tek kat tanımlayıp 60 cm yüksekliğindeki kirişi 80 cm kot verdiğim zaman program hata veriyor. bu durumda ne yapmama gerekir? ayrıca herhangibir döşeme vs olmadığı için sadece duvar yüklerini taşıyacak (ayrıca bu yükseklikte de çerçeve oluşması iyi olur) bunun için kat tanımı yapılmalı mı?Ekran görüntüsü 2025-12-17 104454.png
 
Kirişleri aktif kat içerisinde tanımlayın. Kirişe pozitif kot verdiğiniz için aktif kat içinde kalmıyor.
Bu durum geometri kontrolünde "mesnetsiz kiriş" hatası olarak verilmekte
Bu kirişi üst katta negatif kot vererek tanımlayın
1765960125732.png

Bunun dışında geometri kontrolünde verilen aşağıdaki önemli hataları düzeltin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1765960214394.png

Geometri kontrolünde de verilen perdeler ile çakışan kirişleri kaldırın.
1765960514667.png
 
Kirişleri aktif kat içerisinde tanımlayın. Kirişe pozitif kot verdiğiniz için aktif kat içinde kalmıyor.
Bu durum geometri kontrolünde "mesnetsiz kiriş" hatası olarak verilmekte
Bu kirişi üst katta negatif kot vererek tanımlayın
Ekli dosyayı görüntüle 57553

Bunun dışında geometri kontrolünde verilen aşağıdaki önemli hataları düzeltin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 57554

Geometri kontrolünde de verilen perdeler ile çakışan kirişleri kaldırın.
Ekli dosyayı görüntüle 57555
peki burada kat tanımı mecburi olacak değil mi? yani 6.0 kotunda döşeme kat vbyok ama kiriş dönmek için kat tanımı şart mı
 
Kirişleri aktif kat içerisinde tanımlayın. Kirişe pozitif kot verdiğiniz için aktif kat içinde kalmıyor.
Bu durum geometri kontrolünde "mesnetsiz kiriş" hatası olarak verilmekte
Bu kirişi üst katta negatif kot vererek tanımlayın
Ekli dosyayı görüntüle 57553

Bunun dışında geometri kontrolünde verilen aşağıdaki önemli hataları düzeltin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 57554

Geometri kontrolünde de verilen perdeler ile çakışan kirişleri kaldırın.
Ekli dosyayı görüntüle 57555
ya da şöyle sorayım, bir üst katta iki farklı kotta aynı hizada kiriş tanımı yapmak sakıncalı olur mu?
 
1.Bodrum olarak tanımladığınız katın yüksekliği 50cm ve döşeme içermiyor. (Dolgu üzeri konstüktif bir döşeme olacak sanırım.)
1. Bodrum katı silmeniz ve zemin kata yüksekliğini ilave etmeniz uygun olur. Subasman perdelerini üst kot tanımlayarak girebilirsiniz.

Aşağıdaki seçili kirişi zemin kattan silin
8.50 kotu tavanı katında (-170cm) kot vererek tanımlayın.
1765963615916.png


Çelik elemanlar döşemeye mesnetlenemez. Çelik elemanların döşemeye mesnetlenebilme olanağı 11 versiyonda eklenmiştir.
10 versiyonda çelik kolonların altına kiriş tanımlayarak mensetlenebilir.
Analizden sonra deformasyonları inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1765963852501.png


Merdiven olarak tanımladığınız minare geçişi için;
Merdivenlerde perdelerde yapılan bir çok kontrol yapılmaz.Sadece eğilmeye göre tasarım yapılır.
Örneğin kesme güvenliği kontrolleri, kapasite oranı , sürtünme kesmesi gibi kontroller merdivenlerde yapılmaz.
 
1.Bodrum olarak tanımladığınız katın yüksekliği 50cm ve döşeme içermiyor. (Dolgu üzeri konstüktif bir döşeme olacak sanırım.)
1. Bodrum katı silmeniz ve zemin kata yüksekliğini ilave etmeniz uygun olur. Subasman perdelerini üst kot tanımlayarak girebilirsiniz.

Aşağıdaki seçili kirişi zemin kattan silin
8.50 kotu tavanı katında (-170cm) kot vererek tanımlayın.
Ekli dosyayı görüntüle 57559


Çelik elemanlar döşemeye mesnetlenemez. Çelik elemanların döşemeye mesnetlenebilme olanağı 11 versiyonda eklenmiştir.
10 versiyonda çelik kolonların altına kiriş tanımlayarak mensetlenebilir.
Analizden sonra deformasyonları inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 57560


Merdiven olarak tanımladığınız minare geçişi için;
Merdivenlerde perdelerde yapılan bir çok kontrol yapılmaz.Sadece eğilmeye göre tasarım yapılır.
Örneğin kesme güvenliği kontrolleri, kapasite oranı , sürtünme kesmesi gibi kontroller merdivenlerde yapılmaz.
BU DURUMDA 6.00 KOTU OLARAK TANIMLADIĞIM KATI DA SİLSEM UYGUN OLUR MU
 
1.Bodrum olarak tanımladığınız katın yüksekliği 50cm ve döşeme içermiyor. (Dolgu üzeri konstüktif bir döşeme olacak sanırım.)
1. Bodrum katı silmeniz ve zemin kata yüksekliğini ilave etmeniz uygun olur. Subasman perdelerini üst kot tanımlayarak girebilirsiniz.

Aşağıdaki seçili kirişi zemin kattan silin
8.50 kotu tavanı katında (-170cm) kot vererek tanımlayın.
Ekli dosyayı görüntüle 57559


Çelik elemanlar döşemeye mesnetlenemez. Çelik elemanların döşemeye mesnetlenebilme olanağı 11 versiyonda eklenmiştir.
10 versiyonda çelik kolonların altına kiriş tanımlayarak mensetlenebilir.
Analizden sonra deformasyonları inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 57560


Merdiven olarak tanımladığınız minare geçişi için;
Merdivenlerde perdelerde yapılan bir çok kontrol yapılmaz.Sadece eğilmeye göre tasarım yapılır.
Örneğin kesme güvenliği kontrolleri, kapasite oranı , sürtünme kesmesi gibi kontroller merdivenlerde yapılmaz.
YANİ DİREKT 0 DAN 8.50 KOTU MU OLMASI GEREKİYOR YOKSA ARA KİRİŞLER İÇİN KAT TANIMI YAPILMALI MI?
 
Uygulamada beton dökümüne uygun çizimlerinin oluşturulması için kiriş kotunda bölmek daha uygun olur.
Kirişlerin kotundan böldüğünüzde mevcut projenizdeki gibi devam ettiğinizde bile 6m uygulama açısından fazla bir yükseklik olabilir.
Yapı denetim veya projeyi onaylatacağınız kurumlardan onay alarak devam edin.
 
Uygulamada beton dökümüne uygun çizimlerinin oluşturulması için kiriş kotunda bölmek daha uygun olur.
Kirişlerin kotundan böldüğünüzde mevcut projenizdeki gibi devam ettiğinizde bile 6m uygulama açısından fazla bir yükseklik olabilir.
Yapı denetim veya projeyi onaylatacağınız kurumlardan onay alarak devam TEŞEKKÜR ED
TEŞEKKÜR EDERİM. MİNARE KISMINDAKİ KATLARI KALDIRMAM GEREKİR Mİ
 
Mimarenin betonarme kısmını 3m çivarı yüksekliklere bölerek tanımlamanız uygun olabilir.
Çelik kısmını tek kat içinde tanımlayabilirsiniz.
eğim için sadece merdiven tanımladığınız katı silin.
 
Geri
Üst