V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kirişler Birleştirilince Kolon-Kiriş Kesme Güvenliği Çözümü doğru bir yöntem mi?

Merhaba Sn İlgililer

S12 ve simetrisinde bulunan S13 kolon-kiriş kesme güvenliği sağlanmadı uyarısını en doğru şekilde nasıl çözebilirim?

K35 ve simetrisinde bulunan K49 bölünebilen kirişleri kendilerine saplanan kirişlerle bölündüğü zaman sorun çözülüyor ama doğru bir yaklaşım değil diye düünüyorum?

Sürekli temel donatı planı alamıyorum, sorun nedir?

Projemde genel bir kontrol yapıp varsa farketmediğim hatam varsa belirtebilirseniz çok sevinirim.

Saygılarımla,

1753719811313.png
 

Ekli dosyalar

  • D2.cde
    D2.cde
    3 MB · Görüntüleme: 2
Modelle önerilerim;
S12 ve simetrisinde bulunan S13 kolon-kiriş kesme güvenliği sağlanmadı uyarısını en doğru şekilde nasıl çözebilirim?
--Aşağıdaki linki inceleyiniz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
K35 ve simetrisinde bulunan K49 bölünebilen kirişleri kendilerine saplanan kirişlerle bölündüğü zaman sorun çözülüyor ama doğru bir yaklaşım değil diye düünüyorum?
--doğru yaklaşım değil, kirişleri, kolondan-perdeye tek parça giriniz,
Sürekli temel donatı planı alamıyorum, sorun nedir?
--hesap yaptırıp temel planı ve sürekli temel kiriş açılımı alabilirsiniz,
Projemde genel bir kontrol yapıp varsa farketmediğim hatam varsa belirtebilirseniz çok sevinirim.
--sürekli temeli işaretlenen yerden bölünüz,
--fiber donatı işaretleyiniz,
--dış akslarda çerçeve oluşturunuz,
v10.16 kullanınız.
1753725559477.png
 
bu önerinizi hangi elemanlarda uygulmalıyım?
hepsine,
kirişlerle kapalı çıkma yaptığım alanları mı kastediyorsunuz?
Kabaca kolon ve kirişleri (egik) gösterdim, kolon ilave veya büyültme yapıp kirişleri düz olarak modelleyiniz,
1753808778864.png
V10 da V10.16 sürümünü nereden buabilirim?
Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
1753808269361.png
 
Geri
Üst