Merhaba
Kirişlerdeki Eksenel yük(Nmax) sorunu TBDY 2018 madde 7.4.1.2' de belirtilen koşulunun sağlanamamasıdır. Kiriş raporu Nd<=0.1AcFck Koşulu Sağlanmayan Kirişler bölümünde kiriş eksenel yük ve sınır değerleri verilmektedir.
Kiriş eksenel yük sorunlarının çözümü için;
-Kiriş genişliği/yüksekliği artırılabilir.( Kiriş boyutlarını özellikle kiriş yüksekliğini arttırmak kiriş rijitliğini, dolayısıyla gelen etkiyide büyütecektir. Her zaman çözüm olmayabilir.)
-Daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.
-Kirişe gelen eksenel yük değerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapılabilir.
-Kirişler TBDY 2018 madde 7.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılandırılabilir. (Kirişlerin kolon olarak boyutlandırılıp, donatılandırılması programda otomatik yapılmamaktadır. Kullanıcı denetimindedir.)
Ayrıca Analiz Ayarları/Genel Ayarlar sekmesinde Düşey yükler için rijit diyafram kullan seçeneğini kullanırsanız sorununuzun çözümüne yardımcı olabilir.
İyi çalışmalar.