V11'i Online Satın Alın

Kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı yeter

gokhan tur

Yeni Üye
betonarme projede ,herhangi bir kattaki kirişlerde donatı değişikliği yapılıp kilitlendikten sonra, tekrar yapılan analiz de, kilitli olan bazı kirişlerde donatı yetersiz hatası veriyor. hata veren kiriş incelendiğinde donatı alanlarının yeterli olduğu görülüyor.hata veren kiriş üzerindeki kilit kaldırılıp yeniden analiz yapıldığında sorun düzeliyor...ancak bu şekli ile proje üzerinde elle düzeltme imkanı ortadan kalkıyor.
 
Re: kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı y

Merhaba,

AS(-) uyarısı, enine donatı(etriye) yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Süneklik Düzeyi Yüksek sistemlerde kiriş kesme kuvveti kirişlerin moment kapasitesine de bağlıdır. Bu nedenle boyuna donatılar değiştiğinde kirişe gelen kesme kuvveti de değişir. (TDY 2007 madde 3.4.5.1 Denklem 3.9)
Projenizi eklerseniz, daha detaylı inceleyebiliriz.

İyi çalışmalar
 
Re: kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı y

Ben İde ekibinin yönetmelik bilgisine hayranım. Bu forumu takip ederek sadece İde'de kendimizi geliştirmekle kalmayıp mühendisliğimiz de gelişiyor. Teşekkürler.
 
Re: kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı y

Kirişte donatı değişmese de üzerine gelen tesir kuvvetinde ufak bir artış/azalış kırmızı renge dönüştürüyor olabilir..
 
Re: kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı y

as(-) kirişte yetersiz donatı hatası var nasıl düzeltebilirim
 
Re: kirişlerde donatı sabitleyerek analiz yapılınca donatı y

s101k202":1my9x22n' Alıntı:
as(-) kirişte yetersiz donatı hatası var nasıl düzeltebilirim
Eksik As uyarısı veren kirişi seçin kiriş betonarme menüsünden donatı alanları sekmesinde hangi bölgede donatı eksik olduğunu görürsünüz. Kirişler sekmesinde o bölgeye donatı ilave edin. (donatı talebi çok fazlaysa bu kesite donatı sığmadığı ve daha fazlasını koyamadığı için eksik As uyarısı alıyor olabilirsiniz, bu takdirde kiriş ebatlarını düzenleyin)
 
Geri