Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Kirişlerde fazla ilave donatı

kirişlerde ilave donatı fazla nasıl azaltabilirim.
Projenizde ;

Kirişler için " minimum açıklık çekme pursantajı değeri " olması gerekenden az 0.001 girilmiş, 0.003 olması gerekir.
Döşemeler için asmolen dolgu malzemesi ( tuğla-strafor v.s.) yük olarak tanımlanmamış. Tanımlanması gerekir.
ayrıntılı bilgi

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu durumda metrajınız fazla değil aksine olması gerekenden az. Fazla derken donatı adedini kastediyorsanız donatı çapını artırın. Kiriş en kesitlerinizi gözden geçirin. 30*32 çerçeve kirişleriniz var. Her ne kadar kapasite oranları sınır dahilinde olsa bile sınır değerlere çok yakın.

iyi çalışmalar....
 
Projenizde ;

Kirişler için " minimum açıklık çekme pursantajı değeri " olması gerekenden az 0.001 girilmiş, 0.003 olması gerekir.
Kiriş parametrelerinde minimum pursantaj oranının TS500 ve yönetmelik gereği 0.003 girilmesine gerek yok.
Bu konuyla ilgili aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Geri