V11'i Online Satın Alın

Kirişlerde Kalıba Sığmayacak Kadar Donatı

baustatik

Yeni Üye
Merhaba herkese iyi çalışmalar projede kirişlerin düz donatıları cok fazla çıkıyor.70/50 kesite 25 adet 18 lik donatı cıkıyor ve kalıba sığması imkasız.Hesap raporunda hata vermiyor bu durumu bir türlü düzeltemedim.Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Projede hareketli yük müşterinin isteği doğrultusunda 1.5 ton alınmıstır bunu belirtmek isterim.Şimdiden herkese teşekkür ederim.

Dosya linki :

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerim
--3. kat tavanında (çatı taşıdığı için) hareketli yükleri azaltabilir, duvar yüklerini kaldırabilirsin,
--Çatı katında D414 döşemesinin boşta olan kenarına, döşeme kenarı tarifleyerek verirsen hata vermez,
--Merdiven yüklerini ilave et,
--Kiriş üzerine 1.5 t/m2 hareketli yük verilmiş. (K228 de) 70 cm kirişte .7*1.5=1.05 olarak vermelisin, (bütün kirişler aynı mantıkla düzelmeli)
--Hareketli yük azalması yapınca 22Q18 den 21Q18 indi,(yanlız K228 ve K219-K220 hareketli yükleri düzenlendiğinde)
--Yinede sığmayanlar olacak kiriş demirlerini Q20 yap.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Ünver hocam kirişlere girdiğimiz hareketli yükleri birim olarak girilmiyor mu yanlış biliyorsam düzeltin lütfen.Her kirişin kesitine göre hareketli yükü hesaplayıp mı girmem gerekiyor.Ayrıca fi 20 bile seçsem yine sığmıyor kirişe donatılar.Sizin başka bir öneriniz var mı acaba bu durumu düzeltebilecek.
 
Merhaba
Her kirişin genişliğine göre hareketli yükleri kiriş üzerine girmen gerekir.
Q20 de sığmıyorsa sığmayanları çizimde ikinci sıraya gelecek şekilde düzelt, gözden kaçmaması içinde not yaz.

Ünver ÖZCAN
 