zemin emniyet katsayımız 15 60 cm kirişsiz radye temel tanımladığımda zemin emniyeti yetersiz mesajı alıyorum ve şekil 1 deki gerilmeler oluşuyor.
fakat temelin sadece bir kenarına kiriş tanımladığımda yani kirişli radyye dönderince radye temeldeki gerilmeler şekil 2 deki gibi 0'lanıyor.
ve radye döşemeler seyreldiği gibi hiçbir kolona ilave demir atamıyor. bu durum normalmi sizce yardımcı olurmusunuz.(proğram ideCAD Statik 6 (Ver 6.01))
 
Merhaba,

Kirişli radye temel sistemlerinde, kolonları sürekli temel kirişleriyle birbirne bağlayıp döşeme gözleri oluşturmalısınız. Sistemin bir kenarında kiriş tanımlayıp tek döşeme tanımı yapmanız data giriş kurallarına uygun olmamaktadır.

Toparlarsak:

Kirişli radye tanımı için kolonları sürekli temellerle birbirne bağlayıp ara gözlere radye döşeme tanımı yapmalısınız.

Kirişsiz radye tanımı için ise sürekli temel kirişi kullanmadan, döşeme kenarlarıyla tek kontur çizip radye döşeme tanımı yapmalı ve gerekirse birden fazla hesap aksı tanımlayarak donatı düzenlemesine gitmelisiniz.

Kirişriz radye tanımında zemin emniyeti yetersiz ise sistemde konsol tanımlamak fayda sağlayabilir.
 
eğer gerilme sadece kenarlardaysa kirişleri o noktadan geçmemiz yeterli olmazmı.
kirişli olunca bütün kolonlardanmı kiriş geçmemiz gerekli.
 
Şimdi çözüldü. o zaman ya temel kalınlığı artacak yada komple kirişli olacak.
teşekkürler konuyla bu kadar hızlı ilgilendiğiniz için.
 