merhaba,
kirişli radye temel kullanılan (50 cm yükseklğinde) bir yapıda, temelin her iki yönündeki radye donatısı(kirişin değil) pilyeli çözülmüş ve doğal olarak ters pilye çıkıyor. uygulamada pilye yapılmadan düz geçilmiş. teknikerin söylemesine göre, bunu düz gibi düşünecekmişiz. ancak üs donatı yoğunluğu yarı yarıya düştüğü için hata yapılmış olmuyor mu. ayrıca böyle bir temel pilyesiz çözülebilirmi.
 
Pilyesiz çözüm olabilir tabi, Pilyeleri iptal ettikten sonra ki gerekli "üst düz donatı sıkılaştırılmasını" yaptıysanız bi sakınca olmayacaktır.. O yapılan donatı imalatına göre sisteme girip analiz ettirebilirsiniz..
 