Merhaba
özcankalyoncu53":a5kbyxww' Alıntı:
2007 TBDY göre ilk kez kirişsiz döşeme ile proje modelledim. Modelleme vs bir hata varmı acaba ? Kontrol edermisiniz lütfen ...
Modellemede problem görülmüyor,
Merdiveni de mesnetleyip yapı ile beraber çözün,
Zımbalamaları kontrol edin,
3. katta (çatı) duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba
Önerilerim;
--Rx=7, Ry=8 alın,
--Merdiveni S2-S4 kolonlarına mesnetli kabul etmeyin, (rijitlik tiklerini kaldırın)
--Kiriş perde birleşiminde kiriş genişliği 25 cm perde 20 cm alınmış, perde genişliğini 25 cm yapın,
--Merdiven sahanlığı hareketli yükünü 0,350 t/m2 yapın,
--Bütün Sonlu eleman genişliklerini 0,25 m yaparak analizi tamamlayın,