kirişsiz radye temel hakkında

mhmt_ali

Etkin Üye
çizmiş olduğum projede radye temelde hata veriyor bu hata karşısında ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olabilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız1.jpg
    Adsız1.jpg
    305.4 KB · Görüntüleme: 6,183
Merhaba,

Zg -> Zemin gerilme değeri> zemin emniyet gerilmesi demektir. Genelde radye alanı büyütülerek aşılır. Ancak detaylı sonuç için zemin gerilme yayılışını incelemek gerekir. Radyede yapı dışına doğru konsol çıkmak genelde sorunu halleder.
As(-) -> Eksik donatı demektir. Yetersiz donatı seçilmesi nedeniyle karşılaşılır. Momentler donatı alanları ve ilave donatılar sekmesinde eksik As değerini görebilirsiniz. Sisteminiz büyük ihtimalle 18'lik den büyük donatı gerektiriyor. Temel yüksekliğini arttırmak genelde sorunu halleder veya donatı seçiminde programa daha yüksek donatı çapı seçmesine müsade etmelisiniz.

İyi çalışmalar...
 
Ek olarak eğer işaretli değilse Analiz Ayarları/ Temel-Zemin Sekmesinde Üst Yapı etkileşimli Çözüm satırını işaretleyerek analiz yapılması zemin gerilmesi sorununu çözmenizi sağlayabilir.

İyi çalışmalar
 