EKTE GÖNDERDİĞİM PROJEDE KADEMELİ KİRİŞSİZ RADYE YAPMAM GEREKİYOR.PROJE YARIM BODRUM+ZEMİN+4 KAT KİRİŞSİZ RADYE TEMELİ ZEMİN KATTA AYRI BODRUMDA YARI OLARAKMI TANIMLAYACAM YOKSA ZEMİN KATTA KOT VEREREKMİ TANIMLAMAM LAZIM PROJE EKTE GÖNDERECEM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM NOT:SİZİN VERDİĞİNİZ DAHA ÖNCEKİ ÖRNEKTE KOT VEREREK YAPMIŞINIZ)
 
Merhaba,

Eklediğiniz projede kademe olan katta kolon kotlarını(boylarını) da ayarlamalısınz. Girdiğiniz sistem kıvrımlı radye plağı tasarı açısından uygun ancak yine de kademe olan iki blokta kot farkı oldukça fazla görüyor.. Kıvrımlı radye kısmını ayrıca donatılandırmalısınız.



Bence kademe olan kısmınların her birini birer kat olarak tanımlayın. Radye sistemini de kendilerine ait katlarda tanımlarsınız. Bodrum kat, toprak seviyesinin altında kaldığından katlar arasına da su basman olarak panel objesi tanımlarsınız.

İyi çalışmalar...
 
batifon":bto1gdxf' Alıntı:
EKTE GÖNDERDİĞİM PROJEDE KADEMELİ KİRİŞSİZ RADYE YAPMAM GEREKİYOR.PROJE YARIM BODRUM+ZEMİN+4 KAT KİRİŞSİZ RADYE TEMELİ ZEMİN KATTA AYRI BODRUMDA YARI OLARAKMI TANIMLAYACAM YOKSA ZEMİN KATTA KOT VEREREKMİ TANIMLAMAM LAZIM PROJE EKTE GÖNDERECEM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM NOT:SİZİN VERDİĞİNİZ DAHA ÖNCEKİ ÖRNEKTE KOT VEREREK YAPMIŞINIZ)



Merhaba,

Projenizde yarım bodrum kat olan kısımda radye temeli, zemin katta tanımlayıp (-) kot vermişsiniz,
bu durumda Bodrum kattaki kolon ve perdeler radye temele yük aktarmamış,
Radye temeli Bodrum kat olan kısımda bodrumda, Bodrum katta kolon olmayan kısımın temelini ise zemin katta tanımlayın


İyi çalışmalar.
 
Merhabalar,

Bu konuda kafama takılan bir konu var. Ben de daha önce benzer uygulamalar yaptım. Radye temelin farklı kotlarda bağımsız çalışması ve üst yapının bütün olması ile ilgili program farklı temel oturmalarından kaynaklanabilecek üst yapı etkileşimlerini tam olarak dikkate alıyor mu acaba?

İyi çalışmalar
 
Evet alıyor...

Analiz ayarlarında üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini işaretlenmeniz yeterli.. Panelleri de kabuk olarak modellerseniz tam gerçekçi çözüm yapmış olursunuz. Radye plağı ve hatta sürekli temeller otomatik üst yapı ile etkileşimli çözülürler.
 
Hakan bey merhaba,

Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Bazı projelerde analiz yaptım ve 6.2 versiyonunda 6.0101 versiyonu ile özellikle perdelerde aynı sonuçları elde edebilmek için atalet momentleri için yalnızca deprem yüklemelerinde rijitlik azaltmasına(örneğin 0.5 veya 0.3) gitmek zorunda kaldım. Acaba önceki versiyonda bu rijitlik azaltmalarını otomatik olarak mı yapıyordu program. Çünkü programda çatlamış kesitin atalet momentlerini göremiyorum. İlginize teşekkürler.
 
Merhaba,

6.2 versiyonunda iki tarafından da perdeye oturan kirişlerin atalet momentleri eğer ki seçenek işaretlendiyse %50 azaltılmış olarak otomatik uygulanır.



İhtiyacınıza göre diğer durumlar için rijitlik azaltması sekmesi kullanılabilir. Kirişi girdikten sonra özelliklerine girerseniz sekme görünür...
 