Kirişte maksimum pursantaj aşıldı

kirişte maksimum pursantaj aşıldı,donatı yetersiz hataları alıyorum. yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    7.3 MB · Görüntüleme: 10
Analiz esnasında iki döşemede ağ oluşturulamıyor hatası var. Bu döşemeler model hatasından dolayı planda görülmemektedir.
Döşemeler silindiğinde rapor hataları düzelmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Obje bul komutu ile D160 ve D182 döşemeleri "Bul" sonrasında "Seç" komutu ile seçilebilir. Komuttan çıktıktan sonra planda klavyede "delete" tuşu ile silebilirsiniz
1705488229438.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1705488011827.png
 
Donatı yetersiz hatasını temelde 8 lik donatı seçtiğiniz için alıyorsunuz min 14 lük kullanın ve üst yapı etkileşimli çözüm yapın.
temel kalınlıgınız 120 cm farklı bir durum yoksa 50 cm yeterli
merdiven mesnetleriniz yapılmamış ve bodrum perdelerine toprak yükleri verilmemiş.
 
Mail adresinizi istedim nedense göndermediniz. Sıkıştırılmış dosyada üç katta kolon -kiriş birleşim bölgesi hatası çıktı. Üçüncü kat kiriş yüklerini
sıfır yapıp analiz yaparsanız düzelecektir. Aksi durum olursa yazarsınız. Gerekeni yazarız.
 