İyi günler ekte gönderdiğim projenin K35-K36 merdiven kenarına yapılan kirişlerindeki S hatasını çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim , iyi çalışmalar.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Dosya açılmıyor, fakat önerilerim şunlar;

1. Kirişlerdeki sabit ve hareketli yükleri kontrol edip, eğer fazlaysa azaltabilirsiniz.
2. Sistem nervürlü ise nervürleri bu kirişlere paralel olacak şekilde tasarlayabilirsiniz.
3. İlave basınç donatısı ekleyebilirsiniz. Fakat bu sefer de ilgili kolonda (b) birleşim hatası alabilirsiniz buna dikkat etmelisiniz.
 