Kiris yuksekligi, döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz hatası alıyorum

ALİKARATURP

Yeni Üye
Statik raporu aldığımda
Kiris yüksekligi, döseme kalınlıgının 3 katından az olamaz. (TBDY 2018 7.4.1.1)
Sürekli temel kiris yüksekligi serbest açıklıgın 1/10'undan az olamaz. (T.S.500 10.4.2)
hatalarını alıyorum. Eski versiyonlarda böyle bir hatayı almıyordum ama şuan 10.82 versiyonunu kullanıyorum bu hataları rapor başlığında görmeye başladım.
Bu hataları rapor başlığında gözükmemesi için ne yapmalıyım.
 
Merhaba

Bu kontroller programın TBDY 2018 ve TS500 uyumluluğu için yeni eklenmiştir. Opsiyonel değildir. Koşulların sağlanması gerekmektedir.

Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz. (TBDY 2018 7.4.1.1)
Bu koşul çerçeve oluşturan kirişlerde sağlanmalıdır. Tali kirişlerde bu hata verilmez.
1624870622819.png

1624870730595.png
 
Kiriş yüksekliğim 50 döşeme kalınlığı 17cm 1 cm için hata alıyorum ve belediyeler temel için l/10 kuralında esneklik sağlıyor çünkü herhangi bir açıklık için sürekli yükseklik değiştirmek zorunda kalınacak veya en yüksek açıklığın temel yüksekliğini bütün temellerde uygulamak zorunda kalmış olacağız. Sonuç olarak eski versiyonlarda bu hatayı almama durumu var mı
 
10.20 versiyonunda bu hatalar sadece Geometri Kontrolümde verilmekteydi. Raporlara basılmıyordu.
Bu versiyonu kullanmak istiyorsanız aşağıdaki linkten indirilebilir.
TBDY 2018 ve TS500 uyumluluğu için her zaman güncel versiyonları kullanmanızı öneririm.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 