KISA KONSOL KİRİŞLERDE BURULMA HATASI

45 cm lik gibi kısa konsol kirişlerde sürekli (Br) hatası çıkıyor.bunun önüne geçmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?(Kesitleri büyülttüğüm halde sorun giderilmedi)
 
Projenizi eklerseniz ya da teknik servisimizle irtibata geçerseniz daha sağlıklı inceleme şansımız olur.
 
emre bey projenızı ındırdım ama sureklı ıslem yapamadan kapanıp duruyor. ayrıca cerceveyı olusturmamıssınız. cerceve kolonlar bırbırıne dolaylı baglanmıs....
 
sisteminizi hatalı oluşturmuşsunuz. Sistemde iyileştirmeler yapmalısınız. K309 kirişi bu burulma momentine sebep oluyor. Eğer sistemde iyileştirmeler yapamıyor iseniz bu kirişin sağ ucunu relase edebilirsiniz yani mafsal koyabilirsiniz. Veya K324 kirişinin burulma atalet momentini kucuk bir değer girebilirsiniz. Eski hesap yaklaşımlarında boyle basit kirişleri ana kirişe sadece kesme kuvveti verecek şekilde yerleştirirdik. Şimdi tüm yapı sistemi bir defada çozuluyor biliyorsunuz.
 