Erhan M.
Kıdemli Üye
Merhaba. Kolon başlıkları analizde sadece zımbalama kontrolünde dikkate alınıyor. Aslında döşeme analizinde de dikkate alınmalı. İleriki güncellemelerde kolon başlığı donatı çizimleri için çalışıldığını biliyorum. Son zamanlarda kirişsiz döşeme proje çok arttı. Kolon üstünde olması gereken üst ilave donatısı başlık dikkate alınmadığı için olması gerekenden biraz daha fazla hesaplanmış oluyor. Statik açıdan tehlikeli bir durum değil tabi ki ama ileride dikkate alınmasını umarım.
Aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi;
1. modelde başlık yok.
2. modelde 50 cm yüksekliğindeki başlık var.
3. modelde başlık yerine 50 cm döşeme tanımlandı.
1 ve 2.model aynı sonucu veriyor. 3.model ise beklendiği gibi daha az donatı alanı veriyor.
Aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi;
1. modelde başlık yok.
2. modelde 50 cm yüksekliğindeki başlık var.
3. modelde başlık yerine 50 cm döşeme tanımlandı.
1 ve 2.model aynı sonucu veriyor. 3.model ise beklendiği gibi daha az donatı alanı veriyor.