V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Kolon donatı sayısı farklılığı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferhat128
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhabalar. Bir Aile sağlık merkezi statiği çözümlüyorum. Ekte yüklediğim projenin bodrum kat S13 ve S14 kolonlarında üst katlarındakinden farklı olarak çok fazla donatı olduğunu görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir. 3 kenarından perdeyle bağlantılı olduğu için donatıyı fazla attığını düşünüyorum. Bu durumu nasıl düzeltebilirim.
 

Ekli dosyalar

Merhabalar. Bir Aile sağlık merkezi statiği çözümlüyorum. Ekte yüklediğim projenin bodrum kat S13 ve S14 kolonlarında üst katlarındakinden farklı olarak çok fazla donatı olduğunu görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir. 3 kenarından perdeyle bağlantılı olduğu için donatıyı fazla attığını düşünüyorum. Bu durumu nasıl düzeltebilirim.
Önerilerim;
--binaya rijit döşemeler ile bağlanmayan perdeleri istinat duvarı olarak çözmeniz gerekir,
--size örnek olsun diye çözülmüş, öneri proje ekte.
--kolon-kiriş-perde-döşeme-merdiven mesnetleme-c30-fiber model-perde grup düzenlemesi yapıldı.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst